天煞,电气工程师 电流伤人。 只有电压,没形成回路的,那个叫静电。 看 196kV,已经快 20 万伏特了。只有电压,没有电流,也只是头发竖起来了。 还是这个高压演示球。脚底下踩了绝缘垫,电阻无穷大,人自然就没事。 还是以上这个系统。 下面咱们讨论电压都是 200kV,底下的绝缘垫,而电阻不是无穷大时。 什么情况才会发生人身伤亡。 1、电阻为 200MΩ,此时电流为 0.001A,人没事,无任何感觉, 2、电阻为 20MΩ,此时电流为 0.01A。依然没事,手会微微感觉到有酥麻感。 3、电阻为 6.7MΩ,此时电流为 0.03A。触电感强烈,摸在球上的手,会发生生理反应的撤回,如果撤回不及时,会有生命危险。 4、电阻为 200kΩ,此时电流为 1A。还是这个系统,摸球的人,没救了。04 年我原单位,出过一次变压器触电身亡。给触电者做心肺复苏的同事说,做了两下就知道,人没救了,触电者胸腔里吐出来的气,有一股焦糊味。但,救护车到达之前,不得不继续做下去。 以上,电压同样为 200kV 也就是 20 万伏特时,随着电阻减小,电流不断增大,对人身伤害的风险越来越大。 题目中说到,汽车启动时,几百安培,人摸了没事,那,是他没按有事的方法摸。 他是只摸了单向。不重新画图了,引用一下之前回答的图片。灵魂画手,也画累了。 想作大死,尝试汽车启动时,摸一个相间。看看会不会吃席。 结尾补一个家庭安全用电小贴士,家用电,都是 220V 交流。防止意外触电,应该有个好习惯。操作开关时,另一只手别乱摸。 因为好歹传一双鞋,其绝缘电阻,都能保证人体不被 220V 击穿。 错误示范如下: 同样市电 220V,如果漏电。 单手触电,脚底有鞋,就有一个大电阻,电流不会太大,顶多麻一下。 而一手触电,另一手扶墙,左右手直接在火电与大地之间导通,这个电流,是会要人命的。 20220919 更新:评论区很多人质疑,墙壁是否导电。 这个问题吧,现在是夜里 23 点,我去做个试验。 试验器材:氖泡发光电笔 为什么去楼道里面做,是因为我家用的插座都是放误碰的那种,电笔捅不到金属触点。楼道电表箱正合适。 实验方法:左手电笔,右手悬空,或者扶墙,大家来看一下,氖泡亮度的变化。 视频版本在这里,为了让大家看清,右手扶墙与否的亮度变化,后十秒是楼道灯灭了的情况拍摄。 https://www.zhihu.com/video/1555339849066127360 懒得看视频的,我上四张截图。 亮灯,扶墙 亮灯,不扶墙 灭灯,扶墙 灭灯,不扶墙。 (这两种对比最明显。右手扶墙之后,氖泡瞬间更亮了。) 注 1:本操作,电笔接触待测物,另一只手扶墙。在电工现场,是排除感应电干扰,或判断零线是否断线的常规办法。氖泡电笔,内含一个安全电阻,可以保证市电在经过电笔——氖泡——人体——大地,形成回路后,人身依然安全。 注 2:专业人员操作,读者切勿模仿。(这句是必须加上的,万一有人模仿,电笔恰好还是短路坏了的,我可负不起责任。) 无论是视频还是截图,都可以通过氖泡的亮度变化,来确认,墙壁是导电的。 墙壁,虽然导电,但电阻不同。以下按电阻,从小到大排列。 工业厂房的清水混凝土墙壁<内含钢筋的承重墙剪力墙<砖墙 20220921 更新: 上面摸电瓶的图,我解释过,是来自 7 月份回答里的图片 五个电瓶串联起来能电死人吗? 当时太困了,就没为本题目专门画一张。这里更新说下,我找了一个汽车启动回路的网图。 1 的位置是蓄电池, 2 点火开关是一个半导体,有启动和隔离的作用,2 左边是 12V 低压区,右边是高压区 3 是一个升压线圈,可以把电压瞬间升高,完成放电打火。 准确说,是点火的时候,同时摸 a 和 b,有概率吃席。 原回答的图,是偷懒没改,直接借用 7 月份的旧回答。没有准确标注出来,启动高压线圈的位置。诸位见谅。怪我不准确。 电流伤人,汽车启动电流几百安培,为啥人摸上去会没事呢? 题目问的是车启动时,人摸几百安培的位置,我就默认了是摸 b 点。但广大读者,并不清楚 b 点具体位置,造成误导,致个歉。 汽车启动时,只摸蓄电池正负极,理论上问题不大(但我不敢摸,谁头铁谁自己试,有问题别找我) 那,汽车 12V 蓄电池,配上点火线圈,能造成什么伤害? 评论区有人说过,村里杀猪,一个蓄电池,接上汽车一个点火线圈。刺啦一下,猪就电倒。 人被电一下,什么后果,别问我,反正我是不敢尝试。电出事,吃席叫我就可以。 3000 赞了,我买个摇表去,也就是绝缘电阻测试仪。 近期拍视频,实测一下墙壁绝缘电阻的具体数值。 实测一下,各种日常常见的,拖鞋,旅游鞋,皮鞋的绝缘电阻。 本来可以去原单位借一个,但这回答,看的人太多,已经离职的我,再去借东西,对同事不好。我买一个新的吧。今天发货,周末来得及录视频。 别急。有更新,我会评论区提示的。 20220924 更新 摇表到货了,但赶上物流暴力分拣,砸了,退换货一下,别急 原计划这周末的更新是做不了了。 看视频的,还需要再等四天。 贴一篇新作,调光器为什让变压器(电源)产生异响 给灯箱的 led 灯配上了调光器,变压器有电流声怎么办? 追更的话,评论区留个言,这样,就能收到我更新时的统一回复通知。 2022.10.02 开更 先说明,视频里的摇表操作方式,不是正确的绝缘电阻测试法,而是类似于测试“吸收比”时的测量方式。 如果在工作单位这么做,老师傅看了会直接骂人。 绝缘电阻正确的操作方式是,两人操作。黑色表线夹住,一人操作摇表,手摇至每分钟 120 圈后,另一人持红色表线进行点接触测试,然后读取指针偏移量的瞬间值。 视频里红黑线,同时点住被测物一直摇的,是用来测试“吸收比”的方法。 但这里不较真了。 500V 摇表测试水泥地面,电阻 2 兆欧 https://www.zhihu.com/video/1559877077268172800 500V 摇表测试木地板,电阻值无穷大 https://www.zhihu.com/video/1559877128778457090 500V 摇表测试瓷砖电阻,无穷大。 https://www.zhihu.com/video/1559877275721699329 不愿意看视频的可以直接看结论。 500V 摇表(绝缘电阻测试仪)测试,木地板和瓷砖电阻都是无穷大。 水泥地面电阻为 2 兆欧。 注意: 1、现在家里,大多有瓷砖或木地板,肯定比水泥地面能提供更好的保护。但电气作业时,该穿鞋还要穿鞋。不要光脚操作。虽然我测出来,木地板和瓷砖电阻是无穷大,但我个人还会当它们是接地,没办法,岁数越大越胆小,见过触电或者放炮的,见的太多了。 2、脚底由地板砖和鞋子。又返回前面的那句话。手不要乱摸墙,也就是身体其他部分,不要与电气意义上的接地点,产生联系。 脚底穿鞋,家里有地板砖,左右手同时摸火线都问题不大。怕的是另一只手,或者其他部分,挨到墙,管道,或者不经意间碰到零线、地线。那就惨了。 3、水泥地面的 2 兆欧,对于我来说,我认为它是接地了。是不安全的,当然,你非要杠有两兆欧电阻,就电不死人,那你是对的。 留一个思考题。我现在地板砖上有两小摊水(两滩水是各自独立的。) 假如摇表摇到 500V,电阻是为无穷大呢?还是指针有大概 0-2 兆欧有读数? 后面,我有时间,会给大家录视频,测试各种鞋子的绝缘性,另外还会录制一个摇表的标准测试办法。 更新时,我会评论区通知的。想看的话,留言追更。